Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Трифазні стабілізатори напруги
Стикнувся з такою потребою. На роботу потрібно стабілізатор напруги десь на 30кВт.
Почав шукати, то виявилось, що у Львові досить багато вже фірм їх продають і різних
виробників. Впринципі й ціна їх немаленька, тому цікавить може хтось вже стикався
з такими питаннями і може щось конретне порадити і пояснии чому вибір зупинився
саме на такому.
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Говорив я вчора із знайомим, який займається їхнім продажем, то він радив брати
саме українського виробництва. Ціна 30кВт з 3% відхиленням коштує 16631грн + там є
цифрова індикація, за допомогою якої легко виставити потрібну напругу. В той час
як 45кВт з 5%похибкою коштує 16818. Дають 2-х річну гарантію.
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Колись ми таке ліпили. До 30kw. Без цифрового керування і трохи дешевші. Але щось
народ порозбігався...
Цікаво -- з тих, що пропонуються, є варіанти з стабілізацією лінійної напруги, чи
тільки фазні підтримуються?
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
І лінійну і трифазну. Напевно що зупинимось на 45кВт, щоб залишився запас на
майбутнє, алеь будем брати з похибкою 5%. Він в ту саму ціну , що і 3% на 30кВт.
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Цитата: | І лінійну і трифазну. |
Одночасно чи на вибір? Якщо одночасно, то цікаво, як воно зроблене?(в сенсі -- як
компенсує викривлення фазових кутів?)
А стосовно критеріїв вибору -- спершу давай з'ясуємо, що в навантаженні і що
діється в лініїї (діапазон напруг, короткочасні скачки від зварки, імовірність
обриву нуля, внутрішній опір/струм КЗ -- тобто, відстань до підстанції і її
потужність). Звертати увагу слід на швидкодію (вверх і вниз), наявність захистів
(КЗ, недо- і перенапруга, злипання фаз, незалежний захист від перенапруги на
виході, теплові захисти). Який принцип дії і які силові елементи? Якщо
мікропроцесорне керування, то було б незле проаналізувати прошивку на предмет
стійкості до зависання.(хоча то вже виходить за межі можливостей пересічного
споживача)
Ну і випробування -- любив я свої конструкції подовбати на стенді (правда, він
тільки для однофазки в мене), швидко недоліки конструкціїї і дефекти елементів
виявлялися.
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Цитата: | Одночасно чи на вибір? оліки конструкціїї і дефекти елементів виявлялися.
|
Здається на вибір. Треба уточнити.
Цитата: |
А стосовно критеріїв вибору -- спершу давай з'ясуємо, що в навантаженні і що
діється в лініїї (діапазон напруг, короткочасні скачки від зварки, імовірність
обриву нуля, внутрішній опір/струм КЗ -- тобто, відстань до підстанції і її
потужність). Звертати увагу слід на швидкодію (вверх і вниз), наявність захистів
(КЗ, недо- і перенапруга, злипання фаз, незалежний захист від перенапруги на
виході, теплові захисти). Який принцип дії і які силові елементи? Якщо
мікропроцесорне керування, то було б незле проаналізувати прошивку на предмет
стійкості до зависання.(хоча то вже виходить за межі можливостей пересічного
споживача)
|
Від підстанції відстань 10м, але напруга береться від залізниці. Крім того йде
повітряно. ТОму дуже рекомендували ставити резервник(чи як він там називається).
Стоїть трансформатор на 60кВт. З напругою твориться наступне - практично постійно
є 245-250В, а от вночі скаче і до 270. Практично кожен день міняється кілька лампочок.
В нас в даний час є таке обладнання:
два підйомники з двигунами 2.2кВт = 8.8кВт
вентиляція - двигун на 7кВт
ну і 2 компутери, лампочки ....
+ планується ставити компресор на 4-7кВт
+грузовий ліфт ~ 10КкВт
+8 компутерів
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Цитата: | З напругою твориться наступне - практично постійно є 245-250В, а от вночі скаче і до 270.
|
Тоді IMHO доцільніше обміняти транс на підстанції на такий, що дозволяє перемикати
обмотки з високої сторони (чув слово "анцапа", але не бачив, як то виглядає). Якщо
виставити середню напругу 220, то в тебе перепади будуть +/- 5% без ніякого
стабілізатора. Вийде дешевше і надійніше.
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
а можна про це конкретніше, бо ще про таке не чув?
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Конкретніше не скажу, бо я хоч і чув (одним вухом), але не бачив і не уявляю, як то
виглядає. Питай в енергетиків або гугли "підстанція перемикач напруги" всіма
доступними тобі мовами. Також пробуй "анцапа".
|
|
Тарас Сокальський
Почесний Академік
Повідомлень: 1156
Зареєстрований: 25-4-2003
Місто: Чернівці
Нема на форумі
Настрій: Бойовий
|
|
Ще варіант, щоби не зв'язуватися з високою -- знайди/намотай 5-10kw трифазний транс ~40v
вторинні з кількома відводами, первинні -- зіркою і втисни його
автотрансформатором (можна присобачити перемикач, але в твому випадку вроді не
конче).
По суті, те саме є в стабілізаторі, але з автоматичним перемиканням. Якщо в тебе
перепади невеликі, автоматика не конче потрібна.
|
|
Тарас Ільчишин
Модератор
Повідомлень: 473
Зареєстрований: 26-12-2005
Місто: Львів-Наукова
Нема на форумі
Настрій: Настрій не вказаний
|
|
Замовили все-таки стабілізатор на 45кВт. Десь в 20-х числах має бути готовим.
|
|